1、隔熱法
用耐火保溫材料把鋼結構廠房預制構件包囊起來。包囊原材料有混泥土、質輕耐火混凝土或鋼絲網片膜防火水泥砂漿等,其優勢是取樣便捷,質優價廉,表層抗壓強度高,抗沖擊,對鋼結構廠房工程施工技術標準不高,但較為沉重。
2、阻熱法
基本原理是斷開或傳導阻滯火災事故造成的發熱量向預制構件傳送,進而使鋼結構廠房預制構件在要求的時間內溫度不超出臨界壓力。其作法是在預制構件表層設定一層保溫隔熱材料,火災事故造成的高溫剛開始發送給這種保溫隔熱材料,再由保溫隔熱材料發送給預制構件。因為選定保溫隔熱材料傳熱系數均較小,因此能傳導阻滯熱氣向預制構件的傳送,具有維護功效。
3、傳熱法
就是說在中空封閉式橫截面中(關鍵是柱)注水,火災事故時預制構件把消化吸收的發熱量發送給水,借助水的揮發耗費發熱量或根據循環系統把發熱量導走,鋼結構廠房預制構件的溫度可保持在100℃上下。使架構溫度不會上升到臨界壓力,進而具有維護功效。這類方式在具體制造中沒辦法可行,也不適感用以戶外鋼構架。
4、噴漆法
用噴漆器材將防火建筑涂料立即噴漆在預制構件表層,火災事故時要產生防火保護層厚度,現階段大中型鋼結構廠房架構選用的方式關鍵有二種。
厚涂型防火建筑涂料(H類)鍍層薄厚接近8-50mm,此類建筑涂料相對密度較小,傳熱率低,以建筑涂料自身的耐火性能到提升鋼柱的耐火等級,耐火等級達到0.5-3h。
涂薄型防火建筑涂料(B類)鍍層薄厚為7mm下列,此類建筑涂料具備裝飾藝術能,以鍍層遇高溫時澎漲聚氨酯發泡所產生的防火隔熱保溫來提升鋼柱的耐火等級。它的耐火等級達到0.5-2h。因而涂薄型一般適用鋼結構廠房。而石油化工公司火災事故歸屬于氮化合物火,氮化合物火災事故與工程建筑火災事故的關鍵差別是提溫曲線圖不一樣,工程建筑火災事故30min火焰的溫度做到700-800℃,而氮化合物火災事故提溫速度更快,10min溫度做到1000℃。因而涂薄型防火建筑涂料盡管鍍層薄品質輕,但這種建筑涂料耐火等級很低,在戶外應用有脆化難題、在濕冷自然環境下澎漲的可信性難題及其環氧樹脂溶解后造成煙霧及有害物質等緣故。厚涂型防火建筑涂料的特點是它的阻燃性,優良的介電強度及其防火時間的可選擇性,鍍層系無機物多頭空頭絕緣層材料和無機物粘接劑等構成,因此無臭、不容易脆化、防火靠譜。因而適合在戶外及濕冷自然環境下應用。
鋼結構廠房防火建筑涂料的一般規定原材料應事先檢測,不可應用石綿原材料和苯類有機溶劑。防火建筑涂料可應用噴漆、抹涂、輥涂、刮涂或涂漆等方式中的一種或多種多樣方式工程施工,能夠在一般的地理環境標準下干躁干固。防火建筑涂料應呈偏堿或偏偏堿。覆層建筑涂料應互相配套設施,底層建筑涂料還應同一般防腐漆相互配合應用。鍍層干后不需有刺激味道,點燃時一般不造成煙霧和危害身體健康的味道。